Добрый день!
Обнаружил такую особенность в плеере. Создается плейлист с ручным стартом (перекрывает московский выпуск новостей в середине часа, дтмф нет), и задана остановка по Чекеру (время слежения с начала плейлиста 180 с., продолжительность слежения еще 180 с., блок новостей "плавающий" по продолжительности), сразу после блока есть погода с дтмф на старт, поэтому и сделана задержка остановки в 29 секунд (продолжительность погоды), чтобы выйти на Москву автоматом по дтмф.
НО. Окно с остановкой не появляется, и автоматической остановки и слежения, следовательно, нет. В чем проблема? Это такая особенность работы или недоработка?
Не работает остановка по Чекеру при ручном запуске плейлиста
-
- Гуру
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 11 апр 2008, 16:25
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 сен 2009, 06:15
Re: Не работает остановка по Чекеру при ручном запуске плейлиста
Есть такой косяк в проге, лучше задать старт с чеккера по метке которая на данное время головной станцией не даётся.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 сен 2009, 06:15
Re: Не работает остановка по Чекеру при ручном запуске плейлиста
Ну и соответственно запускать ручками.
-
- Гуру
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 11 апр 2008, 16:25
Re: Не работает остановка по Чекеру при ручном запуске плейлиста
Вот что мне ответили в поддержке:
(0000065)
support (руководитель)
2009-09-10 23:51
Плейлисты, которые требуется остановить с использовапнием Checker в текущей версии должны иметь тип запуска так же с Checker.
При этом не обязательно использовать Checker для самого запуска, для этого укажите для всех образцов номера = 0. Остальные настройки те же что и для ручного запуска (запуск будет с таким же окном запуска, что и для ручного).
Отсановка по сигналу Checker в этом случае так же будет работать.
(0000065)
support (руководитель)
2009-09-10 23:51
Плейлисты, которые требуется остановить с использовапнием Checker в текущей версии должны иметь тип запуска так же с Checker.
При этом не обязательно использовать Checker для самого запуска, для этого укажите для всех образцов номера = 0. Остальные настройки те же что и для ручного запуска (запуск будет с таким же окном запуска, что и для ручного).
Отсановка по сигналу Checker в этом случае так же будет работать.